שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
מנהל: מפקחים
שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
יש לי אומנת שבנויה לפי המדריך של אלי, החלקים מתוכי שופס.
באומנת הבקר קבוע על שכל פעם שיורדות שתי מעלות הגוף חימום נכנס לעבודה.
ביום שבת אני מקבל גוזלים ומכיוון שקר בתקופה הזו אני רוצה לשנות את העיניין שהגוף חימום ייכנס לעבודה כל פעם שיורדת מעלה.
איך אני עושה זאת?
באומנת הבקר קבוע על שכל פעם שיורדות שתי מעלות הגוף חימום נכנס לעבודה.
ביום שבת אני מקבל גוזלים ומכיוון שקר בתקופה הזו אני רוצה לשנות את העיניין שהגוף חימום ייכנס לעבודה כל פעם שיורדת מעלה.
איך אני עושה זאת?

"מי שמשחק באש,לא יתפלא אם נכווה"
Re: שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
הבקר מאצלנו? איזה בקר זה?
Re: שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום

"מי שמשחק באש,לא יתפלא אם נכווה"
Re: שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
ראשית מגיע לפרמטרים על ידי הפעולות הבאות:
לוחץ לחיצה בו זמנית על החץ למעלה ועל החץ למטה למשך כ 4שניות - על הצג יופיע PA
לאחר מכן לוחץ לחיצה על SET ובעזרת הלחצנים מגיע ל 19- ולוחץ שוב על SET
לאחר מכן לחיצה בו זמנית על על החץ למעלה והחץ למטה (ללחוץ ביחד כמובן) למשך כ 4 שניות על הצג יופיע SP זהו הפרמטר הראשון.
עכשיו על ידי החצים למעלה או למטה אתה "מדפדף" בין הפרמטרים עד שאתה מגיע לפרמטר RO כשאתה מגיע לפרמטר זה אתה לוחץ על SET .עכשיו כנראה יופיע לך ההפרש שקבוע (2 מעלות) אתה יורד בחץ להפרש שאתה רוצה, נניח 0.1 או 0.2 ולוחץ שוב SET לשמירה.
שים לב לא לשנות פרמטרים אחרים. שים לב שאם הפעולות לא יתבצעו ברצף הבקר "יתאפס" ותצטרך לחזור על כל הפעולות מחדש.
לוחץ לחיצה בו זמנית על החץ למעלה ועל החץ למטה למשך כ 4שניות - על הצג יופיע PA
לאחר מכן לוחץ לחיצה על SET ובעזרת הלחצנים מגיע ל 19- ולוחץ שוב על SET
לאחר מכן לחיצה בו זמנית על על החץ למעלה והחץ למטה (ללחוץ ביחד כמובן) למשך כ 4 שניות על הצג יופיע SP זהו הפרמטר הראשון.
עכשיו על ידי החצים למעלה או למטה אתה "מדפדף" בין הפרמטרים עד שאתה מגיע לפרמטר RO כשאתה מגיע לפרמטר זה אתה לוחץ על SET .עכשיו כנראה יופיע לך ההפרש שקבוע (2 מעלות) אתה יורד בחץ להפרש שאתה רוצה, נניח 0.1 או 0.2 ולוחץ שוב SET לשמירה.
שים לב לא לשנות פרמטרים אחרים. שים לב שאם הפעולות לא יתבצעו ברצף הבקר "יתאפס" ותצטרך לחזור על כל הפעולות מחדש.
Re: שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
שינתי שכל פעם שיורדת 0.8 מעלות זה בסדר נכון?
בדקתי והכל פועל.
תודה רבה אלי!
נתתי לאומנת לעבוד קצת על 33 מעלות ושמתי לב שירדו 0.8 תוך 57 שניות, זה נורמלי?
בדקתי והכל פועל.
תודה רבה אלי!
נתתי לאומנת לעבוד קצת על 33 מעלות ושמתי לב שירדו 0.8 תוך 57 שניות, זה נורמלי?

"מי שמשחק באש,לא יתפלא אם נכווה"
Re: שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
זה בסדר גמור והירידה בטמפרטורה נורמלית. יופי אני שמח שהסתדרת והכל בסדר 
תמשיך לעדכן בהמשך כשתכניס גוזלים. לא לשכוח לחות.

תמשיך לעדכן בהמשך כשתכניס גוזלים. לא לשכוח לחות.
Re: שינוי מצב כניסה לעבודה של הגוף חימום
בהחלט מכיוון שקר, הפרשי הטמפרטורה בין פנים האומנת ומחוצה לה יחסית גדולים. השמירה על החום תלויה גם בסוג המבנה, החומר ממנו עשויה האומנת ועובי.